Diskutim mbi aplikimin e llambave të emergjencës nga zjarri në ndërtesa

Burimi: Rrjeti Botëror i Sigurisë së Kinës

Ndriçimi i emergjencës nga zjarri është një pjesë e rëndësishme e komponentëve dhe aksesorëve të mbrojtjes nga zjarri i ndërtesave, duke përfshirë ndriçimin e emergjencës nga zjarri dhe dritat e shenjave të emergjencës nga zjarri, të njohura gjithashtu si ndriçimi i emergjencës nga zjarri dhe shenjat e treguesve të evakuimit.Funksioni i tij kryesor është të sigurojë evakuimin e sigurt të personelit, këmbënguljen e punës në poste speciale dhe operacionet e zjarrfikësve dhe shpëtimit kur sistemi normal i ndriçimit nuk mund të sigurojë më ndriçim në rast zjarri.Kërkesa themelore është që njerëzit në ndërtesë të mund të identifikojnë lehtësisht vendndodhjen e daljes së emergjencës dhe rrugën e specifikuar të evakuimit me ndihmën e një ndriçimi të caktuar, pavarësisht nga çdo pjesë publike.

Një numër i madh i rasteve të zjarrit tregojnë se për shkak të vendosjes së paarsyeshme të mjediseve të evakuimit të sigurisë ose evakuimit të dobët në ndërtesat publike, personeli nuk mund të gjejë ose identifikojë saktë vendndodhjen e daljes së emergjencës në zjarr, që është një nga shkaqet kryesore të masës. aksidentet nga zjarri me vdekje dhe plagosje.Prandaj, duhet t'i kushtojmë rëndësi të madhe nëse llambat e emergjencës nga zjarri mund të luajnë rolin e duhur në zjarr.Kombinuar me praktikën shumëvjeçare të punës dhe sipas dispozitave përkatëse të kodit për projektimin e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave (GB50016-2006) (në tekstin e mëtejmë kodi i ndërtimit), autori flet për pikëpamjet e tij për zbatimin e llambat e emergjencës zjarri në ndërtesa.

1, Vendosja e gamës së llambave të urgjencës së zjarrit.

Neni 11.3.1 i rregullores së ndërtimit përcakton se pjesët e mëposhtme të ndërtesave civile, fabrikave dhe depove të klasës C, përveç objekteve të banimit, duhet të pajisen me llamba të ndezjes së emergjencës nga zjarri:

1. Shkallët e mbyllura, shkallët kundër tymit dhe dhoma e saj e përparme, dhoma e përparme e dhomës së ashensorit të zjarrit ose dhoma e përbashkët ballore;
2. Dhoma e kontrollit të zjarrit, dhoma e pompës së zjarrit, dhoma e gjeneratorëve, dhoma e shpërndarjes së energjisë, dhoma e kontrollit të tymit dhe shkarkimi i tymit dhe dhoma të tjera që ende duhet të punojnë normalisht në rast zjarri;
3. Auditori, sallë ekspozite, sallë biznesi, sallë shumëfunksionale dhe restorant me sipërfaqe ndërtimi mbi 400m2 dhe studio me sipërfaqe ndërtimi mbi 200m2;
4. Ndërtesat nëntokësore dhe gjysmë nëntokësore ose dhomat e aktivitetit publik në bodrume dhe gjysmëbodrume me sipërfaqe ndërtimi mbi 300 m2;
5. Vendkalimet e evakuimit në ndërtesat publike.

Neni 11.3.4 i rregullores së ndërtimit përcakton se ndërtesat publike, impiantet e larta (magazinat) dhe impiantet e klasës A, B dhe C duhet të pajisen me shenja të lehta treguese të evakuimit përgjatë vendkalimeve të evakuimit dhe daljeve emergjente dhe drejtpërdrejt mbi dyert e evakuimit në vende me popullsi të dendur.

Neni 11.3.5 i rregullores së ndërtimit përcakton se ndërtesat ose vendet e mëposhtme duhet të pajisen me shenja treguese të lehta të evakuimit ose me shenja treguese të evakuimit të ruajtjes së dritës që mund të ruajnë vazhdimësinë vizuale në terrenin e vendkalimeve të evakuimit dhe rrugëve kryesore të evakuimit:

1. Ndërtesa ekspozitore me sipërfaqe të përgjithshme ndërtimi mbi 8000m2;
2. Dyqane mbi tokë me sipërfaqe totale ndërtimi mbi 5000m2;
3. Dyqane nëntokësore dhe gjysmë nëntokësore me sipërfaqe të përgjithshme ndërtimi mbi 500 m2;
4. Vende argëtimi, shfaqjeje dhe argëtimi me këngë dhe valle;
5. Kinema dhe teatro me më shumë se 1500 vende dhe gjimnaze, auditore ose auditore me më shumë se 3000 vende.

Kodi i ndërtesës rendit vendosjen e llambave të urgjencës nga zjarri si një kapitull më vete për specifikime gjithëpërfshirëse.Krahasuar me kodin origjinal për projektimin e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave (gbj16-87), ai zgjeron ndjeshëm hapësirën e vendosjes së llambave të urgjencës nga zjarri dhe thekson vendosjen e detyrueshme të llambave të shënjimit të emergjencës nga zjarri.Për shembull, parashikohet që llambat e emergjencës ndaj zjarrit duhet të vendosen në pjesët e përcaktuara të ndërtesave të zakonshme civile (përveç ndërtesave të banimit) dhe impiantit (magazinë), ndërtesave publike, impianteve të larta (magazinë) Me përjashtim të klasës D dhe E, vendkalimet e evakuimit, daljet emergjente, dyert e evakuimit dhe pjesët e tjera të impiantit duhet të vendosen me shenja të lehta treguese të evakuimit, dhe ndërtesat me një shkallë të caktuar si ndërtesat publike, dyqanet nëntokësore (gjysmë nëntokësore) dhe vendet e argëtimit dhe argëtimit të këngëve dhe vallëzimeve. duhet të shtohet me shenja treguese të evakuimit të dritës së tokës ose të ruajtjes së dritës.

Megjithatë, për momentin, shumë njësi projektimi nuk e kuptojnë sa duhet specifikimin, zbatojnë standardin me lehtësi dhe reduktojnë dizajnin standard pa autorizim.Ata shpesh i kushtojnë vëmendje vetëm projektimit të llambave të urgjencës nga zjarri në vende me popullsi të dendur dhe ndërtesa të mëdha publike.Për impiantet industriale shumëkatëshe (magazinat) dhe ndërtesat e zakonshme publike, llambat e emergjencës së zjarrit nuk janë projektuar, veçanërisht për shtimin e dritave në tokë ose shenjat treguese të evakuimit të ruajtjes së dritës, të cilat nuk mund të zbatohen në mënyrë rigoroze.Ata mendojnë se nuk ka rëndësi nëse janë vendosur apo jo.Gjatë rishikimit të projektit të mbrojtjes nga zjarri, personeli i ndërtimit dhe rishikimit të disa institucioneve të mbikëqyrjes së mbrojtjes nga zjarri nuk arriti të kontrollonte rreptësisht për shkak të keqkuptimit në kuptim dhe dallimit në kuptimin e specifikimeve, duke rezultuar në dështimin ose vendosjen e pamjaftueshme të llambave të emergjencës nga zjarri në shumë projekte, duke rezultuar në rrezikun e fshehur të zjarrit "të lindur" të projektit.

Prandaj, njësia e projektimit dhe organizata e mbikëqyrjes së zjarrit duhet t'i kushtojnë rëndësi të madhe projektimit të llambave të emergjencës nga zjarri, të organizojnë personel për të forcuar studimin dhe kuptimin e specifikimeve, të forcojnë publicitetin dhe zbatimin e specifikimeve dhe të përmirësojnë nivelin teorik.Vetëm kur dizajni është në vend dhe kontrolli kontrollohet rreptësisht, mund të sigurohemi që llambat e emergjencës nga zjarri të luajnë rolin e duhur në zjarr.

2, Mënyra e furnizimit me energji elektrike të llambave të urgjencës nga zjarri.
Neni 11.1.4 i rregullores së ndërtimit përcakton që * * qarku i furnizimit me energji elektrike duhet të miratohet për pajisjet elektrike kundër zjarrit.Kur ndërpritet prodhimi dhe energjia elektrike shtëpiake, energjia elektrike kundër zjarrit do të jetë ende e garantuar.

Aktualisht, llambat e emergjencës nga zjarri në përgjithësi përdorin dy mënyra të furnizimit me energji elektrike: njëri është lloji i kontrollit të pavarur me furnizimin e vet me energji elektrike.Kjo do të thotë, furnizimi normal me energji elektrike është i lidhur nga qarku i zakonshëm i furnizimit me energji të ndriçimit 220 V, dhe bateria e llambës së urgjencës ngarkohet në kohë të zakonshme.

Kur ndërpritet furnizimi normal me energji elektrike, furnizimi me energji në gatishmëri (bateria) do të furnizojë automatikisht energjinë.Ky lloj llambë ka avantazhet e investimit të vogël dhe instalimit të përshtatshëm;Tjetra është furnizimi me energji i centralizuar dhe lloji i kontrollit të centralizuar.Kjo do të thotë, nuk ka furnizim të pavarur me energji elektrike në llambat e urgjencës.Kur furnizimi normal i ndriçimit ndërpritet, ai do të mundësohet nga sistemi i centralizuar i furnizimit me energji elektrike.Ky lloj llambë është i përshtatshëm për menaxhim të centralizuar dhe ka besueshmëri të mirë të sistemit.Kur zgjidhni mënyrën e furnizimit me energji elektrike të llambave të ndriçimit emergjent, ajo duhet të zgjidhet në mënyrë të arsyeshme sipas situatës specifike.

Në përgjithësi, për vende të vogla dhe projekte dekorimi dytësore, mund të zgjidhet lloji i pavarur i kontrollit me furnizimin e tij me energji elektrike.Për projektet e reja ose projektet me dhomën e kontrollit të zjarrit, furnizimi i centralizuar me energji elektrike dhe lloji i kontrollit të centralizuar do të zgjidhen sa më shumë që të jetë e mundur.

Në mbikëqyrjen dhe inspektimin ditor, është gjetur se përdoret zakonisht në llambat e urgjencës së zjarrit me kontroll të pavarur nga fuqia e pavarur.Çdo llambë në këtë formë ka një numër të madh të komponentëve elektronikë si transformimin e tensionit, stabilizimin e tensionit, karikimin, inverterin dhe baterinë.Bateria duhet të ngarkohet dhe shkarkohet kur llamba e urgjencës është në përdorim, mirëmbajtje dhe dështim.Për shembull, llambat e zakonshme të ndriçimit dhe emergjencave të zjarrit adoptojnë të njëjtin qark, kështu që llambat e emergjencës së zjarrit janë shpesh në gjendje të ngarkimit dhe shkarkimit, shkakton humbje të mëdha në bateri, përshpejton heqjen e baterisë së llambës së urgjencës dhe seriozisht ndikon në jetën e shërbimit të llambës.Gjatë inspektimit të disa vendeve, mbikëqyrësit e zjarrit shpesh konstatuan shkelje "të zakonshme" të shuarjes së zjarrit që sistemi i ndriçimit emergjent nuk mund të funksionojë normalisht, shumica e të cilave shkaktohen nga dështimi i qarkut të furnizimit me energji elektrike për llambat e emergjencës nga zjarri.

Prandaj, gjatë shqyrtimit të diagramit elektrik, organizata e mbikëqyrjes së zjarrit duhet t'i kushtojë vëmendje të madhe nëse qarku i furnizimit me energji elektrike është miratuar për llambat e emergjencës nga zjarri.

3, Shtrimi i linjës dhe përzgjedhja e telave të llambave të emergjencës nga zjarri.

Neni 11.1.6 i rregullores së ndërtimit përcakton se linja e shpërndarjes së pajisjeve elektrike zjarrfikëse duhet të plotësojë nevojat për furnizim të vazhdueshëm me energji elektrike në rast zjarri dhe vendosja e saj duhet të jetë në përputhje me dispozitat e mëposhtme:

1. Në rast shtrimi të fshehtë, ai duhet të vendoset përmes tubit dhe në strukturën jo të djegshme dhe trashësia e shtresës mbrojtëse nuk duhet të jetë më e vogël se 3 cm.Në rast shtrimi të hapur (përfshirë shtrimin në tavan), ai duhet të kalojë përmes tubit metalik ose trungut të mbyllur metalik dhe duhet të merren masat e mbrojtjes nga zjarri;
2. Kur përdoren kabllo rezistente ndaj flakës ose ndaj zjarrit, nuk mund të merren masa mbrojtëse nga zjarri për shtrimin në puset e kabllove dhe kanalet e kabllove;
3. Kur përdoren kabllot e padjegshme me izolim mineral, ato mund të vendosen drejtpërdrejt në mjedis të hapur;
4. Të vendoset veçmas nga linjat e tjera të shpërndarjes;Kur vendoset në të njëjtën kanal pusi, duhet të vendoset në të dy anët e kanalit të pusit përkatësisht.

Llambat e emergjencës nga zjarri përdoren gjerësisht në planimetrinë e ndërtesës, e cila në thelb përfshin të gjitha pjesët publike të ndërtesës.Nëse tubacioni nuk vendoset në vend, është shumë e lehtë të shkaktohet qark i hapur, qark i shkurtër dhe rrjedhje e linjave elektrike në zjarr, të cilat jo vetëm që do t'i bëjnë llambat e emergjencës të luajnë rolin e tyre, por edhe do të çojnë në fatkeqësi dhe aksidente të tjera.Llambat e emergjencës me furnizim të centralizuar me energji kanë kërkesa më të larta në linjë, sepse furnizimi me energji i llambave të tilla emergjente lidhet nga linja kryesore e bordit të shpërndarjes.Për sa kohë që një pjesë e linjës kryesore është e dëmtuar ose llambat janë me qark të shkurtër, të gjitha llambat e emergjencës në të gjithë linjën do të dëmtohen.

Në inspektimin e zjarrit dhe pranimin e disa projekteve, shpesh konstatohet se kur fshihen linjat e llambave të emergjencës nga zjarri, trashësia e shtresës mbrojtëse nuk mund të plotësojë kërkesat, nuk merren masa parandaluese zjarri kur ato ekspozohen, telat. përdorni tela të zakonshëm të veshur me mbështjellës ose tela me bërthamë alumini dhe nuk ka fileto tubash ose trung të mbyllur metalik për mbrojtje.Edhe nëse merren masat e specifikuara të mbrojtjes nga zjarri, zorrët, kutitë e bashkimit dhe lidhësit e futur në llamba nuk mund të mbrohen në mënyrë efektive, madje as të ekspozohen nga jashtë.Disa llamba të emergjencës nga zjarri janë të lidhura drejtpërdrejt me prizën dhe linjën e zakonshme të llambave të ndriçimit pas çelësit.Këto metoda jo standarde të shtrimit të linjave dhe instalimit të llambave janë të zakonshme në projektet e dekorimit dhe rindërtimit të disa vendeve të vogla publike dhe dëmi i shkaktuar prej tyre është gjithashtu jashtëzakonisht i keq.

Prandaj, ne duhet t'u përmbahemi rreptësisht specifikimeve dhe rregulloreve kombëtare përkatëse, të forcojmë mbrojtjen dhe përzgjedhjen e telave të linjës së shpërndarjes së llambave të emergjencës nga zjarri, të blejmë dhe përdorim në mënyrë rigoroze produkte, tela dhe kabllo që plotësojnë standardet kombëtare dhe të bëjmë një punë të mirë në mbrojtjen nga zjarri i linjës së shpërndarjes.

4, Efikasiteti dhe paraqitja e llambave të urgjencës nga zjarri.

Neni 11.3.2 i rregullores së ndërtimit përcakton se ndriçimi i llambave të ndriçimit të emergjencës nga zjarri në ndërtesa duhet të plotësojë kërkesat e mëposhtme:
1. Ndriçimi i nivelit të ulët të tokës në vendkalimin e evakuimit nuk duhet të jetë më i vogël se 0,5lx;
2. Ndriçimi i nivelit të ulët të tokës në vendet me popullsi të dendur nuk duhet të jetë më i vogël se 1LX;
3. Ndriçimi i nivelit të ulët të tokës së shkallëve nuk duhet të jetë më i vogël se 5lx;
4. Ndriçimi i emergjencës së zjarrit të dhomës së kontrollit të zjarrit, dhomës së pompës së zjarrit, dhomës së gjeneratorit të vetë-siguruar, dhomës së shpërndarjes së energjisë, dhomës së kontrollit të tymit dhe shkarkimit të tymit dhe dhomave të tjera që ende duhet të punojnë normalisht në rast zjarri duhet të sigurojnë ndriçimin normal. ndriçimi.

Neni 11.3.3 i rregullores së ndërtimit përcakton se llambat e emergjencës kundër zjarrit duhet të vendosen në pjesën e sipërme të murit, në tavan ose në pjesën e sipërme të daljes.

Neni 11.3.4 i rregullores së ndërtimit përcakton se vendosja e shenjave treguese të evakuimit me dritë duhet të jetë në përputhje me dispozitat e mëposhtme:
1. "Dalja emergjente" përdoret si shenjë treguese drejtpërdrejt mbi daljen e emergjencës dhe derën e evakuimit;

2. Shenjat me dritë treguese të evakuimit të vendosura përgjatë vendkalimit të evakuimit duhet të vendosen në mur nën 1 m nga toka në vendkalimin e evakuimit dhe në këndin e saj, dhe distanca e shenjave treguese të evakuimit të dritës nuk duhet të jetë më e madhe se 20 m.Për vendkalimin e çantës, ajo nuk duhet të jetë më e madhe se 10 m, dhe në zonën e këndit të vendkalimit, nuk duhet të jetë më e madhe se 1 m.Dritat e shenjave të emergjencës të vendosura në tokë duhet të sigurojnë kënd të vazhdueshëm shikimi dhe distanca nuk duhet të jetë më e madhe se 5 m.

Aktualisht, pesë problemet e mëposhtme shfaqen shpesh në efikasitetin dhe paraqitjen e llambave të emergjencës nga zjarri: së pari, llambat e emergjencës nga zjarri duhet të vendosen në pjesët përkatëse që nuk janë vendosur;Së dyti, pozicioni i llambave të ndriçimit të emergjencës nga zjarri është shumë i ulët, numri është i pamjaftueshëm dhe ndriçimi nuk mund të përmbushë kërkesat e specifikimeve;Së treti, llambat e shenjave të emergjencës ndaj zjarrit të vendosura në vendkalimin e evakuimit nuk janë instaluar në mur nën 1 m, pozicioni i instalimit është shumë i lartë dhe hapësira është shumë e madhe, e cila tejkalon hapësirën prej 20 m të kërkuar nga specifikimi, veçanërisht në vendkalimin e çantave. dhe zona e këndit të vendkalimit, numri i llambave është i pamjaftueshëm dhe hapësira është shumë e madhe;Së katërti, shenja e emergjencës nga zjarri tregon drejtimin e gabuar dhe nuk mund të tregojë saktë drejtimin e evakuimit;Së pesti, shenjat treguese të ndriçimit të tokës ose të evakuimit të ruajtjes së dritës nuk duhet të vendosen, ose megjithëse janë vendosur, nuk mund të sigurojnë vazhdimësinë vizuale.

Për të shmangur ekzistencën e problemeve të mësipërme, organizata e mbikëqyrjes nga zjarri duhet të forcojë mbikëqyrjen dhe inspektimin e kantierit, të konstatojë në kohë problemet dhe të ndalojë ndërtimet pa leje.Në të njëjtën kohë, është e nevojshme të kontrollohet rreptësisht pranimi për të siguruar që efikasiteti i llambave të urgjencës nga zjarri të plotësojë standardin dhe të vendoset në vend.

5, Cilësia e produktit të llambave të urgjencës nga zjarri.
Në vitin 2007, provinca kreu mbikëqyrje dhe inspektim të rastësishëm për produktet zjarrfikëse.U zgjodhën gjithsej 19 tufa të produkteve të ndriçimit të emergjencës kundër zjarrit, dhe u kualifikuan vetëm 4 tufa produktesh, dhe shkalla e kualifikuar e kampionimit ishte vetëm 21%.Rezultatet e kontrollit në vend tregojnë se produktet e ndriçimit të emergjencës nga zjarri kanë kryesisht problemet e mëposhtme: së pari, përdorimi i baterive nuk plotëson kërkesat standarde.Për shembull: bateri plumb-acid, tre pa bateri ose në kundërshtim me baterinë e inspektimit të certifikimit;Së dyti, kapaciteti i baterisë është i ulët dhe koha e urgjencës nuk është në nivelin standard;Së treti, qarqet mbrojtëse mbi shkarkimin dhe mbingarkimin nuk luajnë rolin e tyre të duhur.Kjo është kryesisht për shkak se disa prodhues modifikojnë qarqet e produkteve të finalizuara pa leje me qëllim që të reduktojnë kostot dhe thjeshtojnë ose nuk vendosin qarqet e mbrojtjes nga shkarkimi dhe nga mbingarkesa;Së katërti, shkëlqimi i sipërfaqes në gjendje emergjente nuk mund të plotësojë kërkesat standarde, shkëlqimi është i pabarabartë dhe hendeku është shumë i madh.

Standardet kombëtare të shenjave të sigurisë nga zjarri gb13495 dhe llambat e emergjencës nga zjarri GB17945 kanë bërë dispozita të qarta për parametrat teknikë, performancën e komponentëve, specifikimet dhe modelet e llambave të emergjencës nga zjarri.Aktualisht, disa nga llambat e emergjencës kundër zjarrit të prodhuara dhe të shitura në treg nuk plotësojnë kërkesat e aksesit në treg dhe nuk kanë marrë raportin përkatës të inspektimit të tipit kombëtar.Disa produkte nuk i plotësojnë standardet për sa i përket konsistencës së produktit dhe disa produkte nuk e kalojnë testin e performancës.Disa prodhues, shitës të paligjshëm dhe madje edhe raporte inspektimi të rreme prodhojnë dhe shesin produkte të rreme dhe të dobëta ose produkte të dobëta, duke prishur seriozisht tregun e produkteve të zjarrit.

Prandaj, organizata e mbikëqyrjes nga zjarri, në përputhje me dispozitat përkatëse të ligjit për mbrojtjen nga zjarri dhe ligjit për cilësinë e produktit, duhet të forcojë mbikëqyrjen dhe inspektimin e rastësishëm të cilësisë së produktit të llambave të emergjencës nga zjarri, të hetojë seriozisht dhe të merret me sjelljet e paligjshme të prodhimit dhe shitjes. nëpërmjet inspektimit të rastësishëm të tregut dhe inspektimit në vend, në mënyrë që të pastrohet tregu i produkteve të zjarrit.